8月10日上午9时,位于金坛金城镇西环二路的金城工业园内的常州贝利尔服饰有限公司老板闵先生向金城供电所打来电话求助,反映自己厂里的机器少一相电,启动不了。值班员王殿芳、周国民二人火速来到了现场。 闵老板告诉王殿芳两人,该公司通过一台400千伏安的综合变、金城工业园配变进行供电。从昨天晚上起就机器启动就不太稳定,到了今天早上,机器竟然都无法启动了!目前他有一批发往澳大利亚的外贸订单,这两天必须完工。可是这样一来他的生产进度就不能保证,不能如期完工会产生巨额违约金。 王殿芳两人先来到了金城工业园变压器处,发现该厂是通过单独一条出线电缆通往厂区配电房。用验电笔测量后,并没有发现有缺相,用万用表测量后,三相电压也正常。两人又来到了客户电表处,也未发现问题。“肯定是厂区配电房的问题了!”电表后段为客户资产,不在抢修范围内。但客户用电迫在眉睫,两人决定延展服务范围,一查到底。在闵老板的带领下,两人又来到厂区配电房,却仍未发现问题。“电压一直都是好的,怎么机器会缺相呢?”王殿芳感到很不解。 正在这时,一旁的周国民发现,配电柜内闸刀下方有一根电缆通向角落里的一台高1.5米,长宽1米的长方形电力设备。闵老板告诉两人,这是一台稳压器——因为行业的特殊性,机器在生产服装的过程中需要稳定的电压。“会不会是这个在搞鬼?”王殿芳心想,他走到稳压器前,用验电笔量了一下稳压器下方的出线侧,发现B相无电压。“果然问题出在了这里!”王殿芳告诉闵老板,稳压器内部存在短路,导致缺相。在得到闵老板同意后,两人准备将稳压器临时解除。
二十多分钟后,稳压器被临时解除。三人来到了车间启动了机器,机器能够正常启动了。为了保险起见,王殿芳两人又等待机器运行了10分钟,直到没有问题才准备离开,“附近线路已经过开环改造,电压稳定多了,这台稳压器也好下岗了!”“好的,没有你们的热情帮助,我这批货可能就来不及按时完工了,真是太感谢你们了!”闵老板将两人送到了厂门口,感谢不已。(转载自中国江苏网) |